cooperさん
質問日時: 2013/09/30 11:35

お世話になります。
オシロで、FFT測定時のプローブのアースについて、
・アースを接続しない
・回路上のGNDに接続
の場合で波形が変わるのですが、本来、FFT測定時プローブのアースは
どうすればよいでしょうか?
ちなみに、プローブの先端はDCDCコンバータ(24V→5V)のVOUTに接続しています。
よろしくお願いします。

この質問にキーワードを設定する

違反通報

並び替え:
▼最新順に表示
▲投稿順に表示
回答1
回答日時 : 2013/09/30 19:45

plusさん

状況を今ひとつ理解していないのですが
一般的には FFTの時どうするかと考えるより
測定対象を正確に表示できる方法で測定しているかを
確認すればそれでOKだと思います

ご存じかも知れませんが
http://news.mynavi.jp/series/oscilloscope2/001/index.html
http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5989-7337JAJP.pdf
http://www1.tek.com/ja/forms/response/306273X319306/Probe_primer_60Z-6053-8.pdf

この回答が「なるほど」と思ったらクリック→

なるほど1人

違反通報

plusさんへのお礼 お礼日時: 2013/10/02 14:46

plusさん

ご回答ありがとうございました。リンク先を拝見し、勉強いたします。

違反通報

回答2
回答日時 : 2013/10/01 16:32

やまさん

GNDの配線が長いと高周波の電波を受信して正確な波形が見えなくなります。プローブのアクセサリーに先端のアースに取り付けるコイルが有りますので、そのコイルでアース接続すれば、高周波信号が除去できます。

この回答が「なるほど」と思ったらクリック→

なるほど0人

違反通報

やまさんへのお礼 お礼日時: 2013/10/02 14:50

やまさん

ご回答ありがとうございます。
コイルというものがあるのですね。良くわからないので
調べてみます。またコイルがあるかどうか探してみます。

違反通報

回答3
回答日時 : 2013/10/01 22:32

ほんわかさん

基本はアースが計測する電圧の0Vの基準になりますから
どこの電位を計測したいかの基準となる電位に接続します。

プロープの先端がDCDCコンバータ(24V→5V)のVOUTだとしたら
DCDCコンバーターのグランド出力端子
コンバータICのGND電源端子
平滑コンデンサのGND端子などの候補があります。

この回答が「なるほど」と思ったらクリック→

なるほど0人

違反通報

ほんわかさんへのお礼 お礼日時: 2013/10/02 14:53

ほんわかさん

ご回答ありがとうございます。
・DCDCコンバーターのグランド出力端子
は以前試しました。
回路上のGNDとほぼ同波形でした。
・コンバータICのGND電源端子
・平滑コンデンサのGND端子
についても試してみようと思います。

違反通報

並び替え:
▼最新順に表示
▲投稿順に表示

この質問をブックマーク

最新の質問

換気量計算
厨房の換気量の計算が分からず、ご教示ください。 下記条件の換気量はどのように求めれば良いので...
電磁波対策について
低周波から高周波までの電磁波を遮断する方法について、既存の住宅に設備追加する方法を教えてくださ...
アース付きコンセントへの変更について
通常の2口コンセントからアース付きコンセントに後付けで変更するのに、どの様な方法が確実で容易で...

月間ユーザーランキング TOP10



質問箱メニュー

検索

質問する

あと2000文字入力できます。

入力欄を広げる

ページトップへ