高架水槽配管

シンさん
質問日時: 2015/02/24 21:33

高架水槽で配管にフレシキブルジョイントを付けなくても良いのか付けないといけないのか教えて下さい。
 既設のフレシキブルジョイントが腐食が進んでおり工事で付け直すか、取り除くかを検討中です。

キーワード

全て見る

この質問にキーワードを設定する

違反通報

この質問に回答する

並び替え:
▼最新順に表示
▲投稿順に表示
回答1
回答日時 : 2015/02/25 16:09

しろくまさん

耐震の縁切りの兼ね合いもあり 送水配管をP.P使うならともかく
SGP-W VP程度でしたら やはり必要でしょうね。

この回答が「なるほど」と思ったらクリック→

なるほど0人

違反通報

回答2
回答日時 : 2015/02/25 21:54

お役に立てばさん

高架水槽<高置(受)水槽>がどのような設備であるかによって異なるかと思います。
対象設備ではフレキシブル継手(伸縮可とう性継手)の設置基準があるようですね。
水道法による設備、公共設備、病院等であれば市町村の条例、
例えば貯水槽水道等給水設備指導要領とか貯水槽設備等設置基準等により定められています。
また消防法の屋内消火設備、スプリンクラー設備等の消防用の設備であれば、
耐震設計の点から消防法、条例で定められています。
・www.city.himeji.lg.jp/var/rev0/0032/3778/3-2-2.pdf
・www.yokoi.co.jp/wp-content/uploads/2014/05/140711gijyutu.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h23/2303/230311_1houdou/sanko_01/04.pdf
自家用高架水槽でも耐震性の点から自主的なフレキ継手が推奨されます。
所轄の市町村に確認されるといいでしょう。